Расчет кабеля производится по нагрузке. Т.е. тебе нужно знать что именно питается от этого кабеля (Iном) и расстояние от ближайшего трансформатора до потребителя (конечного). Далее кабель проверяется по Т.К.З. и по потерям. Но при этом нужно знать, от какого автомата питается этот кабель. Iк.з.=Uф/((zт/3)+zпт),kA где Uф- фазное напряжение (231В), zпт-полное сопротивление петли фаза-нуль, zт- сопротивление пониж. трансформ. током однофазного к.з., мОм.
zпт.=zпт.уд.1*L1+zпт.уд.2*L2+... Значение zпт.уд. (мОм/м) величина табличная (Беляев). При применении кабеля с медными жилами это число уменьшается в 1,7 раза. Значение zт/3 - тоже табличная величина и зависит от конкретного трансформатора. После расчета т.к.з. выбирается автомат по I электромагнитного расцепителя и теплового расцепителя
Iт.р.=(1,15-1,2)Iрасцепителя
Iэмр=K*Iт.р., где K=4,5...10 (лучше 10)
Выбранный автомат должен срабатывать при условии, что 1,4*Iэмр<=Iк.з. (автомат с номиналом до 100А) и 1,26*Iэмр<=Iк.з (с номиналом более 100А). Т.е. 10-ти кратный ток расцепителя должен быть меньше, чем т.к.з., иначе он сгорит. Номинал автомата указан на каждом автомате.
После выбора автомата выбирается кабель. Естественно, ток кабеля должен быть больше, чем номинал автомата, иначе кабель будет гореть и плавиться, а автомат даже не шевельнётся. Сечения кабеля и допустимый ток указаны в ПУЭ или в литературе (Справочник снабженца. Кабели провода шнуры №34). После выбора кабеля нужно сдлать проверку по потерям. dU%=Iр*Lлинии*e% (для 3-х фазных цепей), где
Iр-расчетный ток потребителя,А
L-длина трассы,км
е%-табличная величина и завист от сечения жилы, материала и cos
и dU%=M/(C*S), где
M-длина трассы, км * Р,кВт
С=12 для меди и 7,4 для Al
S-сечение кабеля, мм2
Потери не должны превышать 5% на всю трассу от трансформатора до конечного потребителя и примерно 1% от щита потребителя до потребителя.
Таким образом рассчитывается КАЖДЫЙ кабель от потребителя до щита. При выборе кабеля, от которого запитывается щит ГРЩ(от трансформаторной подстанции до щита ГРЩ на вводе в здание) должны учитываться коэффициенты спроса, одновременности (если существуют резервные щиты). (таким образом занижается сечение кабеля на ввод в здание. Т.е. внутри здания всё считается, как буд-то бы все потребители работают одновременно и без остановки, а при расчёте питающего кабеля уже применяются коэффициенты). Это отдельная методика. Об этом много написано в ПУЭ.
Данную информацию разрешается цитировать с ссылкой на автора:
Инженер отдела автоматики и электрооборудования ЗАО "СКК Петербург" Колтаков Александр Михайлович
Выбор сечения кабеля
Медный кабель, проложеный открыто
Сечение, мм кв. 2-х жильный 3-х жильный
Ток, А W, кВт 1-ф 220В Ток, А W, кВт, 3-ф 380в
1,5 19 4,2 19 12,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,4 35 23,1
6 50 11,0 42 27,7
10 70 15,4 55 36,3
16 90 19,8 75 49,5
25 115 25,3 95 62,7